景德镇

首页 » 常识 » 预防 » 景德镇成套配电柜施工手册
TUhjnbcbe - 2023/8/15 21:56:00

盘柜(接线盒)施工手册:

施工准备:

(1)现场布置:室内盘柜运入户内,开箱放置在安装位置附近。室外接线盒到货后,应直接放置在安装基础旁边或尽可能靠近安装基础,以避免二次搬运造成外观损坏。

(2)技术准备:及时收集试验报告、合格证、产品说明书并归档。

(3)人员准备:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术人员。

(4)机具、材料:起重机、电焊机、盘柜运输工具、安装工具等。

(5)屏柜(接线盒)检查:屏柜(接线盒)在正式安装前应进行外观和内部附件检查。确保交付和安装的屏柜(接线盒)外观没有损坏,内部附件没有移位和损坏。

2.盘柜(接线盒)基础找平:景德镇成套配电柜施工手册

(1)盘柜型钢基础水平误差小于1mm/m,全长水平误差小于2mm。

(2)盘柜型钢基础不平直度误差小于1mm/m,全长不平直度误差小于5mm。

(3)盘柜位置型钢基础的误差和不平整度总长应小于5mm。

(4)接线盒基础应符合施工图的要求,接线盒的每列应在同一轴线上。

(5)盘柜型钢及接线盒底座与主接地网连接牢固。

3.盘柜定位固定:

(1)盘柜进屋时,应采取适当的保护措施,保护门、窗、地板等成品。室内运输应采用液压叉车或专业手推车等机械。

(2)室内盘柜在基础型钢上钻孔后用螺栓固定。不应使用点焊。室外接线盒基础无预埋型钢时,可用膨胀螺栓固定。

(3)应根据盘柜(接线盒)锚孔的规格和数量,配置完好、完整的紧固件。紧固件应进行热镀锌和防腐处理。

(4)相邻盘柜之间的连接螺栓和地脚螺栓的拧紧力矩应符合规范要求。

(5)盘(柜)排顶误差小于5mm,盘(柜)面误差应满足相邻两盘边缘小于1mm,排面误差小于5mm,盘(柜)间接缝小于2mm的要求。一排接线盒应位于同一轴线上。盘柜垂直度测量见图3-1。

(6)所有屏柜(接线盒)安装牢固,外观完好无损伤,内部元件固定牢固。

盘柜(接线盒)接地景德镇成套配电柜施工手册

(1)盘柜(接线盒)的框架和底座接地良好。

(2)带防震垫的盘柜:每排屏有两个以上明显接地。

(3)盘柜内二次接地铜排应与专用接地铜排可靠连接。

(4)盘柜(接线盒)的可开启门应采用软铜导线可靠连接和接地。

(5)室内试验接地端子应清楚标记。

成套配电柜、电源开关柜(盘)安装施工工艺

5.质量验收

(1)有完整的检验评定记录、产品说明书、试验记录、合格证、安装图纸及制造厂提供的其他技术文件、施工图纸、设计变更说明文件。

(2)面板表面平整完整,面板上的标记正确完整,清晰不易脱色,面板柜(接线盒)的空气开关和保险丝位置正确,所有内部接线和电气元件紧固。

(3)备件、专用工具和测试仪器的完整清单。

6.主要参考标准:

Gb-《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

Gb-《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》

DL/t-《电气装置安装工程质量检验评定规范》

1
查看完整版本: 景德镇成套配电柜施工手册